Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вент. оборудование
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
SvetikPan
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от нагревателя можно устанавливать шумоглушитель и в каких нормативах это прописано????
Заранее спасибо!!!
Циркуль
Цитата(SvetikPan @ 6.10.2011, 2:46) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от нагревателя можно устанавливать шумоглушитель и в каких нормативах это прописано????
Заранее спасибо!!!

а что вас смущает?
Evgeniy_K
Допустим, фильтр от электронагревателя ставят не ближе чем 500 мм, а про шумоглушитель ничего не слышал
Егор
не фильтр от электронагревателя, а электронагреватель от фильтра
круглый глушитель (где внутренний диаметр равен диаметру воздуховода) можно хоть вплотную
прямоугольный глушитель - надо смотреть какое внутренне сечение глушителя и на сколько оно отличается от сечения воздуховода, но в любом случае речь идёт не о запрете, как у фильтра и электронагревателя, а о стабилизации потока (и как следствие эффктивности шумоглушения), увеличении уровня шума и сопротивления сети
Андрей 113
Цитата(SvetikPan @ 6.10.2011, 3:46) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от нагревателя можно устанавливать шумоглушитель и в каких нормативах это прописано????
Заранее спасибо!!!


От радиального вентилятора до глушителя: Мин. 1 диаметр рабочего колеса вентилятора на каждые 5 м/с скорости на выходе (в книжке посмотрел "Защита от шума и вибраций в системах ОВК" Марк Шаффер. ) Но это не норматив!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.